樓主  發表于: 2020-02-22 16:18
本人第一次用200SMART   現在發現個問題,請用過運動控制功能的前輩解惑,CPU剛上電,讀取    定位完成信號,回原點完成信號     全都是1,請問這個怎么處理。感謝!!1
徐曉煜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 2170 點
下載積分: 548 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2024-12-28
查看徐曉煜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-25 21:53
我雖然不是很懂西門子的,但是定位完成標志位的上升沿不能用嗎?這樣勢必要執行過定位才會有信號的。