美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

xulin_xy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 168 點
下載積分: 828 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-12-13
查看xulin_xy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-08 09:26
我用的歐姆龍PLC CP1H  伺服電機是廣數GS2000  線纜用的是廣數配的雙絞帶屏蔽線  現在有 個這樣的問題     我PLC發送1000個脈沖(PLC內存監控1000個脈沖是發送夠了的)  但伺服收到的脈沖不穩定(要么會多要么會少),導致伺服電機走位不準,請教各位大神能不能給個解決方案。。謝謝


謝謝大家問題已解決了    原來我用的是PLS2指令  脈沖數一直都感覺不穩定,  現在用的是PULS+SPED指令 發送與接受數基本上一致,,  那天我在論壇上看見一個大神說 PLS2指令很強大,但現在我用的不好  望各個大神給點寶貴意見
[ 此帖被xulin_xy在2020-12-05 16:57重新編輯 ]
xulin_xy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 168 點
下載積分: 828 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-12-13
查看xulin_xy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-11 11:28
引用
引用第1樓tkggtdkjpl于2020-04-08 13:45發表的  :
如果電烙鐵焊錫水平不行,特別是焊成有刺的那種,一定會出現這種狀況。

焊接的頭子都是廣數的焊好了的    我這邊只是焊接了電阻
xulin_xy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 168 點
下載積分: 828 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-12-13
查看xulin_xy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-04-11 13:42
引用
引用第2樓759756150于2020-04-09 11:35發表的  :
屏蔽接地了嗎

接了的
xulin_xy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 168 點
下載積分: 828 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-12-13
查看xulin_xy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-04-14 13:44
引用
引用第7樓solar1112于2020-04-13 16:26發表的  :
要先監控伺服端,是否收到了PLC發出的設定脈沖,如果伺服沒收到設定脈沖數,那是伺服驅動器或干擾原因;如果收到了設定脈沖,那么就是電機端的機械執行原因了。要一步步排除。

就是監控到沒有接收夠(或者接收多了)脈沖數
xulin_xy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 168 點
下載積分: 828 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-12-13
查看xulin_xy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-04-14 13:46
引用
引用第5樓憶江南于2020-04-11 19:15發表的  :
CP1H丟脈沖是正常的,不丟反而不正常
OMRON在日本很少用,就是中國低端產品用的多

但我在PLC內存區看到發送脈沖數量是夠的    
xulin_xy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 168 點
下載積分: 828 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-12-13
查看xulin_xy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-04-14 13:46
引用
引用第6樓秋后一點水于2020-04-12 22:34發表的  :
伺服剎車的電源不能和脈沖的公用

沒有   伺服電機沒有使用剎車功能