13771165220
級別: 家園常客
|
PLC輸入采樣(不是模擬量,就是普通IO點)的詳細流程是什么樣的。 比如采樣長度是0.1秒(舉個例子),如果在這個采樣周期內的前0.05s信號有,后0.05秒信號無,那么PLC是如何判斷這個信號在這個掃描周期內是1還是0? 請大神們來討論一下這個細節過程,最好能解說下這個判斷流程。 |
---|---|
|
ajunn
級別: 家園常客
|
掃描周期與濾波時間無關。 掃描周期包括讀取過程映像區,執行程序,輸出刷新等但不包含濾波時間。對于輸入,讀取映像區也就一次過,時間應該是納秒級的。 而輸入信號要持續到濾波時間長度才認為有效。長的濾波時間可以防止一些干擾,但信號的采集會滯后,甚至會被過濾掉。 比如高速計數器輸入信號,設置濾波時間過長,會導致脈沖丟失。 樓主留言:真誠感謝! |
---|---|
|