圖片:
西門子S1200控制三菱伺服MR-J4-A,電機只能一個方向轉,1200發的是正脈沖,方向信號Q0.5輸出也正常,正轉時為1.反轉時為0,接線圖如下,驅動器PA13也已經設為0301了,。但是手動正轉反轉只能一個方向,求助原因,是不是接線有問題?
g073545
佛山工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 412 個
工控威望: 591 點
下載積分: 3655 分
在線時間: 1076(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2025-01-10
查看g073545的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-25 21:54
聽說必須把S1200的PNP正脈沖先轉成NPN負脈沖才可以,不知是不是這樣的。