在出現故障之前一直正常使用。調試程序,用電腦通過透明傳輸監控plc。把plc斷線,但是沒有斷開監控,然后gxwork2軟件一直未響應。
打開電腦任務管理器,強行關閉軟件,重啟電腦,然后就出現了以下的故障。
故障表現
通過觸摸屏上的按鈕或plc控制的畫面寄存器進入個別畫面,無法進入畫面,并且彈出“顯示屏無效”對話框。
能夠進入的畫面中,其他一切操作正常。
采取過的措施:
1:重新寫入bootOS,重新寫入數據。故障仍在。
2:斷電重啟。故障仍在。
3:將以前舊的數據文件重新寫入。故障仍在。
4:重新建立一個畫面,把進入不了的畫面中的對象復制到新畫面。依然提示“顯示屏無效”。故障仍在。
5;重新建立一個畫面,把進入不了的畫面中的對象復制到新畫面。刪除部分對象(數值顯示輸入框),可以正常進入畫面。

大神們,我實在不知道問題的原因在哪里了。
下一步準備換觸摸屏了。
[ 此帖被勤工儉學在2020-04-26 16:56重新編輯 ]
勤工儉學
deep throat
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 1567 點
下載積分: 5955 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2016-03-10
最后登錄: 2024-09-27
查看勤工儉學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-30 18:08
個人猜測可能是plc的bd通信模塊屏蔽線接地了影響了。