美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

庶吉士
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 76 點
下載積分: 4632 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2019-07-31
最后登錄: 2025-01-02
查看庶吉士的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-26 16:47
圖片:
老師們小弟現在自學一些電氣知識,這兩天有兩個問題不太明白:
1.伺服定位模塊。為什么有的伺服控制器直接跟PLC連接,或者伺服控制器直接跟運動控制卡連接。有的伺服跟PLC中間還要加個定位模塊呢?
2.PLC接線問題。我之前看到的別人的圖紙。按鈕開關跟PLC連接是:0V----按鈕-----PLC,前兩天在論壇里看到一個小伙伴發的別的培訓機構的圖紙,卻是24V+ ----按鈕------PLC
這兩種都能嗎還是根據PLC廠家型號不同來相應接?
進擊的工控人
看什么看!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 635 點
下載積分: 1707 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2025-01-07
查看進擊的工控人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-27 11:38
以三菱為例,A的SV就可以直接和FX的PLC直接連接,也可以加定位模塊,增加高級功能,比如插補,同步什么鬼的。
B系列的就是要加模塊的。
加油!