各位前輩,假如我想采集某一個在特定時間內時時變化的模擬量信號,并且所有采集的數據能夠存儲在PLC中,后期可以把這些數據統一發給上位機,請問用三菱FX5U怎么實現?
我看到你了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-27 13:21
5U自帶網口,用三菱自帶的MX或者OPC都可以,與上位機通信,1s刷新頻率(通信網絡穩定可以更快),數據變更就寫入上位機數據庫

觸摸屏的閃存才幾百M,如果你數據量大很快就寫滿了,而且閃存占用量會影響屏的速度,不建議存在屏那里,除非你每天做數據維護或者你的數據量很小
樓主留言:
我這里是通過模擬量把數據讀出來,本身想把這個數據直接發送給上位機讓上位機讀取存儲,但是寫上位機軟件的工程師給我說他沒辦法去存儲
我看到你了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-04-29 08:56