樓主  發表于: 2020-06-08 16:50
DT0   K0   K17   D200   K1

目標位置D200,傳入正數或負數電機都向一個方向旋轉是怎么回事??

試過把D200換成K1000或K-1000    就沒問題,正轉反轉都可以,

怎么換成D就不行了?

  BFM#3設置了b8=1 脈沖加方向H100
[ 此帖被青年加油在2021-03-08 11:57重新編輯 ]
seafar
目前C#
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 620 個
工控威望: 767 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2025-01-04
查看seafar的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-08 17:30
伺服沒設置脈沖+符號