現在有PLC控制柜和機器人兩個系統,輸入輸出都是NPN,分別使用了獨立的24V電源,現在需要兩方信號做交互,我把0V線并聯了,然后一方輸入接到另一方的輸出。使用了大半年了,工作頻率也很高,未出現過問題,但是昨天偶然間咨詢了一下官方,官方客服說這樣接線是有問題的,最好用一個總的24V,否則可能會燒。但是個人認為原理類似與不同的系統共地原理。并不存在問題,而且,如果有幾十臺設備都是這樣的狀況,如果需要聯機的話難道都用同一個開關電源嗎,感覺有點不合理。請大家多多指教。

現在主要糾結會不會燒的問題,斷線速度干擾啥的其實都不怕。
[ 此帖被13771165220在2020-06-09 11:24重新編輯 ]
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1025 個
工控威望: 1848 點
下載積分: 258 分
在線時間: 1129(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-23
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-09 11:26
0V沒事兒,把24V并在一起增大容量才容易出事