FX5U本體485口 RS2讀掃碼槍數據,中間通過232到485轉換器鏈接。讀取的數據為什么老是不準,尤其后面的數據亂變,請問是什么原因?串口調試顯示是對的。
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4342 個
工控威望: 7719 點
下載積分: 15403 分
在線時間: 2969(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-26
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-30 22:26
第一你要知道什么是半雙工。就是通道只能發送,然后等待接受這個過程都要有延時,然后就是掃描周期的影響,同一個掃描周期只能有一個接通