美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

gooddaddy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 304 點
下載積分: 644 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2017-06-29
最后登錄: 2023-11-02
查看gooddaddy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-01 13:17
圖片:
各為大大請問一下
我的變頻器原本是東元7300cv但是現在停產了
廠商說可以換東元的E510取代7300cv
但是因為有使用到RS485的通訊所以要改人機介面裡面的位置
請問有大大知道7300cv的w257和w258要換E510的話要改成什麼位置呢?
還有連線裝置需要更改嗎?

人機是使用泰克觸摸屏PWS5610T
lzzgogo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 229 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2013-03-29
最后登錄: 2024-12-22
查看lzzgogo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-07 22:59
圖片:
  TECO e510寫頻率是16進制2502H,10進制是9474,讀頻率16進制2524H,10進制9508,modbus RTU485通訊,別的自己對照,