美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

王興旭
sunrise
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 140 點
下載積分: 712 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2020-05-29
最后登錄: 2024-06-25
查看王興旭的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-16 10:35
我用MC、MCR指令在梯形圖中看不到母線右移。
如:
LD X0
MC N0 M100
LD X1
OUT Y0
LD X2
OUT Y1
MCR N0
LD X5
OUT Y5
END
把指令變成梯形圖看不到m100及母線右移。這樣寫正確嗎?
PLC會正確執行程序步嗎?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-16 11:16
引用
引用樓主王興旭于2020-07-16 10:35發表的 mc指令看不到母線右移 :
我用MC、MCR指令在梯形圖中看不到母線右移。
如:
LD X0
MC N0 M100
LD X1
.......


改成讀取模式(Shift+F2) ,你會看到你想要的結果.



Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 熱心助人!