   IGT-DSER智能網關模塊,支持各種PLC、智能儀表、遠程IO與數據庫之間雙向通訊,既可以讀取設備的數據上報到SQL數據庫,也可以從數據庫查詢數據后寫入到設備;數據庫軟件支持MySQL、SQLServer、PostgreSQL、Oracle。
   網關安裝在設備側,隨設備啟動、停止,不會錯過任何數據,已批量用于多種行業的智能工廠,大大提高MES等工業互聯網項目的實施效率。IGT-DSER帶有兩種數據緩存功能:
   1. 高頻次采集數據緩存,打包后寫入數據庫,比如1秒采集一次數據,30分鐘往數據庫寫一次;
   2. 斷網、服務器維護上報異常時,將數據緩存,待故障解除后重新上報到數據庫;



    以下是通過數據庫智能網關IGT-DSER實現S7-1200的PLC與服務器數據庫雙向通訊,這里選擇的是SQLServer。
    首先,通過navicat連接數據庫建立一個名稱plctable的數據表,表結構如下:


    然后通過智能網關的參數軟件(附件內有),設置PLC與數據庫相關參數,包括服務器主機IP地址、端口,用戶名密碼,以及上報與查詢的模式、PLC數據地址與數據表字段的對應關系等,如下圖:


    根據數據表主鍵‘devicename’上報更新和查詢數據,通過網關的初始值設置為‘設備1’,上報的時間取自網關的RTC時鐘。
    將配置好的參數下載到數據庫網關,重啟后網關即進入工作狀態,雙擊序號,可查看對應的數據當前值。
    打開數據表,數據如下:


   根據時間和數值可以看出數據已經更新到數據庫了,從數據庫查詢到的結果會寫入PLC對應的地址,可以通過PLC的編程軟件監視。
   附件中有以上相關資料和手冊。 數據庫智能網關.rar (4989 K) 下载次数:181
[ 此帖被吾志所向在2024-07-11 09:53重新編輯 ]
吾志所向
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 368 個
工控威望: 648 點
下載積分: 1894 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2016-12-10
最后登錄: 2024-12-09
查看吾志所向的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-09 09:45
引用
引用第1樓autoctrl于2020-09-05 11:18發表的  :
上報數據到MySQL支持多少個數據點數?
冗余的服務器的數據庫是不是要一摸一樣呢?數據庫名、表名這些?
異常未提交數據本地保存等功能,保存的本地數據怎么處理呢?
謝謝

上報到MYSQL支持512個數據;
冗余的服務器的數據庫名稱、表名稱是要相同的;
網路異常未提交數據會緩存到網關,網路通訊恢復以后會自動重新上報;
吾志所向
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 368 個
工控威望: 648 點
下載積分: 1894 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2016-12-10
最后登錄: 2024-12-09
查看吾志所向的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-01-13 09:49
引用
引用第3樓一心工控于2021-01-06 10:05發表的  :
看了下資料,UPDATE、INSERT和SELECT語句都支持那些格式,與網關配置表怎么對應的,這塊有沒有詳細的資料?


可以看看這個案例:https://blog.csdn.net/AutoCtrl666/article/details/112463467