美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

nihaoa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 129 點
下載積分: 3332 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2019-10-27
最后登錄: 2024-12-24
查看nihaoa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-30 15:43
圖片:
最近在做一個制袋機項目,信捷XD5的PLC,用的梯形曲線,信捷PLSR指令多段配置的,但是速度上不去,只有200不到,超過200伺服就報警過載,原來客戶用的單片機速度都可以跑到300個每分,同樣的伺服。想請教一下各位大佬有沒有了解這行業的,指點一下。感謝。如圖是我的伺服曲線
icexiong
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 71 點
下載積分: 1773 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2018-11-12
最后登錄: 2024-11-17
查看icexiong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-31 10:18
為什么同一個伺服,你跑到200以上就報警,而它能跑到300??
icexiong
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 71 點
下載積分: 1773 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2018-11-12
最后登錄: 2024-11-17
查看icexiong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-31 14:44
我是小白,為什么力矩會有差別呢?不一樣的電機?