美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

2310036294
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 426 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2015-02-10
最后登錄: 2024-11-12
查看2310036294的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-17 16:20
圖片:
一直沒怎么解除三菱PLC,幾年前用過三菱FX系列PLC
我記得用功能指令是可以避開雙線圈問題的,例如SET  RST指令,我記得當初我就是這么寫程序的,還調試過。

幾年沒用了,今天發現再用這個指令,編譯時報錯,如截圖。

很多人建議用輔助繼電器M去并聯輸出Y點,
可是我覺得這樣很麻煩,比如某個氣缸的兩個輸出點Y,如果這個氣缸在工作過程中,需要反復動作,
那么它每個動作都要指定不同的M點去并聯,
如果很多這樣的氣缸,出Y點外,還要給他們分配很多M點,這樣豈不是很不方便,還要占用那么多M點

如果用置位和復位指令,每個動作只要置位當前的Y點,動作結束復位Y點,
下一個動作時,再置位這個Y點,動作結束再復位這個Y點,

這樣雖然多次用了置位復位指令,但最起碼輸出Y的對應關系始終是一一對應,不用通過很多M點。
云皮兒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 118 點
下載積分: 718 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2017-06-26
最后登錄: 2024-12-15
查看云皮兒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-31 17:02
三菱是允許雙線圈的 你把握掃描順序就不會出錯 后面的運算值會覆蓋前面的  你確認使用的值掃描的實際是對的 就沒毛病