美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

huangguinan
互相學習。大家多多關照!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 205 點
下載積分: 607 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2010-03-15
最后登錄: 2024-07-16
查看huangguinan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-14 11:15
用FX3U128MR 485BD和3個三菱變頻器通訊反應速度還算快,但變頻器一旦加到6-8個時,通訊變得非常慢!是否485-BD通訊板通訊數量有限?
youngchong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 108 點
下載積分: 654 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2014-11-11
最后登錄: 2024-12-22
查看youngchong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-01 15:02
得看一下你是不是用的專用通訊協議,如果是的話你看能不能把你的波特率設置高一點,還有盡量讓程序簡化,少用專用指令
youngchong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 108 點
下載積分: 654 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2014-11-11
最后登錄: 2024-12-22
查看youngchong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-01-01 15:03
用的專用指令的話最多可以8個