美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

逸風風
或學而知之,或困而知之!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 272 點
下載積分: 990 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2020-05-06
最后登錄: 2024-10-30
查看逸風風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-18 10:24
圖片:
新手學習過程中,觸摸屏型號是TK6070IP,模式切換右側可以選擇手動工作,單次模式和循環模式三種狀態,按一次模式切換還可以循環。請教在軟件上如何組態才能實現這個功能。
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-19 08:33
引用
引用第6樓逸風風于2020-09-19 07:58發表的  :
請教各位前輩,多狀態切換開關0手動,1單次,2自動三種模式組態好了,但讀取的地址是HMI的LW0寄存器。現在如何定義三種模式在PLC中M點的地址,好實現程序中的模式切換?

你把讀取的寄存器直接設定為PLC的寄存器就可以了