美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

zxp6030011
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 126 點
下載積分: 963 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2019-04-07
最后登錄: 2021-12-11
查看zxp6030011的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-28 20:19
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
轉動編碼器沒反應  vd0一直是0
乘風破浪93
靜坐常思己過,閑談莫論人非!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 236 點
下載積分: 13297 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2024-12-23
查看乘風破浪93的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-28 22:51
圖片:
圖片:
圖片:
不知道樓主是否了解這個編碼器屬于哪種輸出類型?比如集電極開路輸出、推挽輸出,信號類型是PNP還是NPN型,這些參數都很關鍵,不要一味地懷疑程序問題。
西門子PLC基本上都是接PNP的傳感器,如果接的是集電極開路的編碼器,要串一個上拉電阻才會有信號進來。另外,編碼器的供電要和編碼器AB輸出信號共用一個電源系統
樓主留言:
老哥 我用的 是NPN型編碼器 關鍵是轉動編碼器后0.0和0.1頻繁閃爍啊 應該不是線的問題吧
附件: 200smart高速計數_20200412.rar (14 K) 下載次數:90
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯