美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

yidupengtao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 165 點
下載積分: 3026 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2015-06-07
最后登錄: 2025-01-13
查看yidupengtao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-21 15:27
三菱FX-3SA的PLC,用PLSY指令驅動伺服,D8340沒有反饋脈沖數,我想讀取三菱J4-A伺服的ABZ相輸出,來判斷伺服的位置,請問需要怎么讀取?
yidupengtao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 165 點
下載積分: 3026 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2015-06-07
最后登錄: 2025-01-13
查看yidupengtao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-23 14:11
引用
引用第5樓lrw123456于2020-10-23 10:24發表的  :
伺服的ABZ是差分輸出,你得用模塊轉成集電極輸出,Z相可以不要,只要AB相,我買的模塊大概是25塊錢左右,淘寶大把,然后接給高速計數器的輸入點,設置一下伺服每轉輸出脈沖數就可以了

模塊型號是什么,方便透露一下嗎
yidupengtao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 165 點
下載積分: 3026 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2015-06-07
最后登錄: 2025-01-13
查看yidupengtao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-10-23 14:17
引用
引用第2樓langui于2020-10-22 11:43發表的  :
伺服里面有個儲存當前位置的寄存器,你干嘛不去讀他。還有為什么要用PLSY,用DRVI/DRVA不爽么。D8340只記錄PLSY中的脈沖數,而不記錄是正轉脈沖還是反轉脈沖。相對/絕對定位就不一樣,D8340能記錄里面的位置的

我需要給伺服的位置遠遠大于DRVI/DRVA能寫的值,所以我會用到PLSY,讓他一直動作不停止
yidupengtao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 165 點
下載積分: 3026 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2015-06-07
最后登錄: 2025-01-13
查看yidupengtao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-10-23 16:13
引用
引用第8樓lrw123456于2020-10-23 16:12發表的  :
你淘寶搜一下差分轉集電極就好了,我買過兩家沒有固定型號的,很多人做這個

好的,謝謝了
yidupengtao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 165 點
下載積分: 3026 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2015-06-07
最后登錄: 2025-01-13
查看yidupengtao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-10-24 16:46
引用
引用第10樓hsl199于2020-10-24 09:09發表的  :
簡單的事怎么搞的這么復雜?你定位精度要求很高嗎?還要接伺服反饋?直接PLSY也可以監控發出脈沖數吧,用DDRVI也可以實現

DDRVI可以寫的地址太小了,我需要無窮大