樓主  發表于: 2020-10-23 07:50
最近發現,之前一直運行良好的溫度采集系統,突然發生了超高溫報警。調取歷史數據查看,發生超高溫報警時,確實有1組溫度讀數異常,如圖。
  
請問該怎么處理這個問題,如何避免這種情況發生?
[ 此帖被plcchina在2020-10-23 08:08重新編輯 ]
專注工控
plcchina
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 129 點
下載積分: 720 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2020-09-26
最后登錄: 2022-03-24
查看plcchina的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-25 09:20
引用
引用第1樓13821917697于2020-10-23 11:46發表的  :
你把你這個溫度采集系統 說細點,傳感器什么信號輸出,經過什么采集器,采集器又跟電腦怎么連的 等等


謝謝回復。

溫度采集系統如下:

云組態--遠程監控模塊--HMI--PLC--RS485--溫度數據采集器--溫度傳感器PT100

以上截圖是云組態的歷史數據。
專注工控
plcchina
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 129 點
下載積分: 720 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2020-09-26
最后登錄: 2022-03-24
查看plcchina的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-10-28 11:45
謝謝13821917697,我加上CRC校驗試一下。
專注工控
plcchina
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 129 點
下載積分: 720 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2020-09-26
最后登錄: 2022-03-24
查看plcchina的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-11-26 09:13
引用
引用第4樓plcchina于2020-10-28 11:45發表的  :
謝謝13821917697,我加上CRC校驗試一下。


差不多一個月了,加上CRC校驗之后,顯示N/A報警的數據沒有了。
期間發現云組態偶爾還是會誤報警,但與數據采樣應該沒有關系,修改報警范圍設定值后沒有再報。
專注工控
plcchina
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 129 點
下載積分: 720 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2020-09-26
最后登錄: 2022-03-24
查看plcchina的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-11-29 18:32
引用
引用第6樓書香伴侶于2020-11-26 21:04發表的  :
在程序上加個濾波不就可以避免誤報警了嘛



程序上加濾波?能詳細一點嗎?