樓主  發表于: 2020-10-25 15:34
圖片:
圖片:
圖片:
觸摸屏用的是維綸通的TK6070IP,PLC是西門子的smart  ST40.
在觸摸屏組態中定義的數值元件VD20,在程序里用傳送實數指令講VD20傳送到VD20,能在程序監控里看到運動軸的當前位置,但觸摸屏上卻是四個星號,不知道問題出在哪里?另一個問題是系統上電后回原點報錯顯示128,由于第一次實踐摸索,不知道是不是正常,希望路過的兄弟不吝賜教,先謝謝了
lrw123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 174 點
下載積分: 579 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2019-09-20
最后登錄: 2024-11-19
查看lrw123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-26 14:32
顯示格式沒選對