美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

雨后的彩虹
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 128 點
下載積分: 538 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-12-06
最后登錄: 2020-12-15
查看雨后的彩虹的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-14 10:36
最近在維修設備時,發現其PLC程序一啟動,其復位指令控制的M40就被置位了,但前面的條件都沒有滿足,M40一直處于復位狀態,想請教一下各位大俠,有誰知道這是咋回事啊? 
光明左使
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 1045 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2019-07-27
最后登錄: 2024-11-19
查看光明左使的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-16 15:25
引用
引用第3樓雨后的彩虹于2020-11-14 11:33發表的  :
這是一個溫度控制的程序,D1存儲的是當前溫度值,D200是溫度設定值。C是計時器(記錄M8014脈沖數的),這幾個程序步是通過比較D1和D200的數值,當D1≥D200的時候,M40和M41就復位M40,當D1小于D200時,M42動作設備開始加熱。這個M40是長期處于比較狀態的,所以必須要用RST指令復位。
為了避免M40中途發生了沖突或被使用過,我把它換成了M210,但是在模擬運行時,發現這個M210還是處于置位狀態。 [attachment=249550]

感覺你這個要做一個甚至多個上下限,用PV-SV的差值去做上下限比較,用ZCP指令更好一些。看上去應該是加熱液體的,如果是熱風這樣控制可能會不穩定。
“這個M40是長期處于比較狀態的,所以必須要用RST指令復位。”這個不大明白你的用意,長期比較狀態爲什麼要用RST復位?比較結果的ON/OFF就是你比較出來的結果,等條件變化了結果自行就會變化,並不需要你單獨用指令去復位它。