樓主  發表于: 2021-01-01 20:32
圖片:
不知道大家有沒遇到一種情況,PLC在STOP狀態,程序監控強制輸出Y248,QY42P模塊的 8指示燈亮,輸出電磁閥也動作,但將PLC拔到RUN狀態,用觸摸屏切換按鈕M410置ON,輸出Y248也為ON狀態,QY42P模塊的8也亮起,但輸出電磁閥卻無動作,不知道是何情況,不知道有哪位遇到同樣的問題,首先QY42P模塊是全新的。求助。
yyande
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 132 點
下載積分: 2687 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2020-05-23
最后登錄: 2024-12-09
查看yyande的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-16 16:11
雙線圈的可能性最大,比如mov K0 K4Y240 語句就能把Y248復位,你還難檢查出雙線圈