圖片:
大俠們好,有在做一個工程,手頭上有幾個TK6070iq的屏。這前有個工程是別人做好的TK6071的程序。我想把71的轉成70的,現在出現幾個問題想請教大家。設備的通訊設置與宏指令有誤?
ren1823
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 2736 點
下載積分: 1227 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2019-08-01
最后登錄: 2024-12-23
查看ren1823的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-06 15:59
MODUS RTU(HEX Addressing)  通訊地址是16進制的,MODUS RTU通訊地址是10進制的,只要把16進制數改成10進制數就可以了