三相電熱管總功率27KW,額定電壓220V。電源輸入電壓是三相220V,電熱管接成三角形,那么線電流是70.8A嗎?
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-22 10:20
看清題意:是3相220V,3相220V,3相220V
                  是三角形接, 是三角形接, 是三角形接

1樓正確。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-01-23 11:08
出口產品,有三相220V的國家,對控制部分,則用一個小功率隔離變壓器就解決了。

引用
引用第9樓zhangwei3dia于2021-01-23 08:52發表的  :
樓主是對的,但是這是道計算題吧,并非實用。中國的三相電壓是380伏,你用 三相220V,27KW。這需要大功率變壓器。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。