威綸通MT6071 IP的觸摸屏與三菱FX2N通訊,顯示連接不上。com口的1腳接PLC 485 B,2腳接485 A.。接線也反過來試了,不管用 |
---|---|
|
來人給朕退下
從144個樣品中順序抓取,并不斷變化排列,找到最有價值的組合
級別: 略有小成
|
三菱是7位數據位,9600,7,1,none 波特率PLC自動會適配。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
來人給朕退下
從144個樣品中順序抓取,并不斷變化排列,找到最有價值的組合
級別: 略有小成
|
7位是只支持ASCII編碼,而不是8位的UNCODE,PLC只做控制用,不傳送文字,使用單字節的ASCII足夠了,而且8位的UNICODE每個字符占用2個字節,對于串行傳輸來說,極其影響效率,食之無味,棄之可惜,此雞肋也。 |
|
---|---|---|