現在有個注油閥,噴出來效果不好,廠家讓我改電磁閥的通斷時間可以設定在10MS以下,用定時中斷加1MS時間繼電器控制效果也不明顯比,我想知道PLC可以做一個5MS的輸出嗎
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 770 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 399 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-12-23
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-04 09:12
晶體管輸出+固態繼電器驅動是可以的,5ms不過200Hz而已,晶體管+固態繼電器(其實還是晶體管)的延遲都是us級差幾個數量級問題不大.

PLC精確定時可以用中斷做,本質上是要避免不確定的掃描周期對程序的影響,但是三菱定時器分辨率最高好像也就是1ms,所以怎么做這個程序還是要考慮一下.