工藝要求是A點到B點之間來回運動, 狀態一開始為0,然后從A點運動到B點,利用伺服完成位DONE的上升沿將狀態變為1(vw100=1);
然后再從B點返回A點,利用利用goto指令驅動伺服完成位DONE的上升沿將狀態變為0(vw100=0);

所以這里的伺服完成DONE位信號上升沿切換狀態成了關鍵,程序就是2行,見圖片,請大家指教這兩行程序有什么問題,能否實現?如果不能實現,如何改進?
分析這個程序要深刻理解PLC程序的掃描邏輯


sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159053 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-09 11:13
不能,VW100永世為0。
要改就改|P|后邊的條件,把VW100==0/1換成 A--->B,B---->A的驅動條件。