美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 521 點
下載積分: 6964 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2024-11-11
查看金海洋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-03-18 16:10
圖片:
關于modbus通訊有個問題請教一下,假如我用smart200的485通訊口,使用主站通訊模式,后面帶了十塊電表,把電表的用電量讀取,在程序里面輪訓讀取,如果其中有兩塊表停電了,數據無法讀取,那么這個時候PLC訪問是不是就是用Mbus—crtl指令所設置的timeout得時間對這個站點進行問詢,到時間后訪問無響應再進行下一個站點的訪問,意思就是說站點通訊有問題就會用timeout的時間來訪問這個站點,那么有多個表停電的情況下,輪訓時間會加長。還是所有站點輪訓的總時間為timeout的時間
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 521 點
下載積分: 6964 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2024-11-11
查看金海洋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-22 22:35
引用
引用第1樓wwcwwc于2021-03-22 11:19發表的  :
不是。
正常輪詢時,不需要這個時間。
當訪問從站錯誤時,一般默認2次訪問,如果仍然沒有連接上,則error報警錯誤。


是不是從站錯誤時輪詢時間不變,只是錯誤的輪詢從站掃描兩次時報錯,但是不會影響整個站點的掃描時間吧
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 521 點
下載積分: 6964 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2024-11-11
查看金海洋的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-03-25 07:20
引用
引用第4樓13930228124于2021-03-23 20:09發表的  :
會加長   1000指的是一個站的延遲時間

有沒有辦法減少這個站點故障時的輪詢時間呢?假如這個站點通訊有問題,可以在下一次輪詢跳過這個站點減少輪詢時間,等這個站點通訊恢復后再重新假如輪詢呢