一款精度為1%F.S,量程0-1000kpa,模擬量輸出4-20mA的壓力傳感器,讓其分辨率達到0.001Kpa,想請教下如何實現。使用三菱3u系列的模擬量模塊,1600的分辨率,1000÷1600=0.625kpa,遠遠不夠。5U的模擬量模塊,12800的分辨率,1000÷12800=0.078125kpa,還是不夠。那是不是只要模塊的分辨率高,就可以實現呢?于是我找到一款模擬量轉換模塊,分辨率為24bit,可是事實是模塊的分辨率是夠了,傳感器的精度達不到,得出的數值是在不斷跳動的,顯示精度遠遠不夠,傳感器沒辦法輸出這么小的電流。
電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 396 個
工控威望: 4041 點
下載積分: 5252 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2014-09-27
最后登錄: 2024-07-10
查看電工小安子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-26 10:37
樓上說的都很有道理,選傳感器先可以選擇量程和精度,量程范圍越小,精度越高,還有模擬量轉換的本身就是存在轉換偏差的,通訊是最完美的數值一點不差。歐姆龍或SMC等產品有各種壓力傳感器,選帶通訊或BCD碼輸出的精度就應該不錯