美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

15310616105
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 133 點
下載積分: 488 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2021-04-09
最后登錄: 2024-12-10
查看15310616105的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-13 02:32
描述:變頻器參數設置
圖片:
描述:PLC通信參數設置
圖片:
描述:程序
圖片:
PLC與變頻器通信參數設置一致,程序中接通中間繼電器,通信專用指令能執行,指令執行完后,m8029也接通了,硬件上通信模塊SD也會閃爍;RD一直沒不閃爍過

IVDR  K1  H0ED  D101  K2  將D101的值寫入1#變頻器,寫入設定頻率(RAM),指令執行了,但是變頻器頻率數字沒任何改變


***********變頻器沒接電機


##########請大師傅們幫我探討下,謝謝

以上內容是2021.4.13發布的討論
——————————————————————————————————————————————

以下內容是2021.4.14發布的解決問題的方式

謝謝大家的幫助,最后發現是線接錯了,正確接線應該是:
變頻器            PLC

RDA      接     SDA
RDB      接     SDB
SDA      接     RDA
SDB      接     RDB
(希望對后面的人有所幫助)
[ 此帖被15310616105在2021-04-14 22:06重新編輯 ]
15310616105
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 133 點
下載積分: 488 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2021-04-09
最后登錄: 2024-12-10
查看15310616105的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-13 12:18
引用
引用第2樓13824790603于2021-04-13 11:44發表的  :


我想看看你設定參數都是啥




第一張圖是變頻器參數,第二張是PLC參數
15310616105
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 133 點
下載積分: 488 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2021-04-09
最后登錄: 2024-12-10
查看15310616105的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-04-13 18:55
圖片:
引用
引用第5樓13451687377于2021-04-13 14:52發表的  :
m8161常ON了嗎?




我使用的是通道2,直接軟件設置的通道2,不需要用特殊寄存器和特殊繼電器設置吧
15310616105
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 133 點
下載積分: 488 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2021-04-09
最后登錄: 2024-12-10
查看15310616105的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-04-14 21:56
引用
引用第9樓13824790603于2021-04-14 11:09發表的  :



專用一般用于觸摸屏的




對,我威綸觸摸屏就是用的通道1,232BD模塊,就是選的專用協議
15310616105
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 133 點
下載積分: 488 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2021-04-09
最后登錄: 2024-12-10
查看15310616105的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-04-14 22:06
就是線的問題
引用
引用第1樓tkggtdkjpl于2021-04-13 06:08發表的  :
沒通迅上唄,查線唄!