PLC輸出點壞了之后,用其它的輸出點進行替換,在觸摸屏設置參數之后,怎么在程序實現呢?
17625606414
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 467 個
工控威望: 664 點
下載積分: 53 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2022-07-11
最后登錄: 2025-01-24
查看17625606414的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-16 21:59

有個電氣離職了,他IO有點亂,剛好做了這個功能
17625606414
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 467 個
工控威望: 664 點
下載積分: 53 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2022-07-11
最后登錄: 2025-01-24
查看17625606414的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-04-21 10:53
圖片:
圖片:
引用
引用第43樓payfsl于2023-04-19 22:08發表的  :

有點懵

定義兩個數組,然后把外部的X,Y的值賦給這兩個數組.然后這個數組內的每一個位都對應有一個可以修改的變址(就是人機屏上的輸入d4000開始),通過變址把值在賦給內部使用的數組.這樣外部的輸入X0[d4000]就可以對應內部任意一個點位.應該是可以寫的更簡介一點的,時間有限我也沒去優化其實是沒啥用,反而會增加掃描周期,只有復制機臺的io跟原來不一樣才有用