美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

caizebin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 267 點
下載積分: 2293 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2014-07-02
最后登錄: 2024-08-05
查看caizebin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-05-26 00:25
    各位大神,請教一下!!!

200smart與wincc flexble smart 組態報警時,,組態離散量報警時,需要數據類型是int或者word類型,當我畫面中給一個報警變量地址給MW10,那我在plc程序當中還能不能使用例如:

M10.1,MB10,MW10等地址,是否還能在程序中使用,會不會和畫面報警中的變量地址有沖突??

   請西門子大神,請教!!感謝!
mr_liu
學海無涯,劃水度日
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 1034 點
下載積分: 576 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2021-04-13
最后登錄: 2024-07-11
查看mr_liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-09 15:45
MW10對應的就對應你PLC中的MW10.也就是說你M10.0-M11.7觸發的就是你這個報警,請問這個都不知道,你報警是怎么組態的?