樓主  發表于: 2021-06-17 19:21
公司有臺設備,最近老是無規律的停機,FX3U的,
去到現場,經檢查發現,是由于PLC停止運行造成,
RUN燈滅掉,過了一秒鐘左右,又亮了,重新啟動設備,一切正常,無報警輸出。
查了好久,不知道是什么原因引起的,
我有個想法,覺得有可能是24V電源短路造成,
某個中繼上的常開觸點兩端分別接了24V和0V,中繼動作,導致24V短路,導致PLC停止?中繼復位,24V電源又正常工作,PLC正常運行。
不知道有沒有這種可能?
這個設備是16年的,大神們幫忙支支招,
東隅已逝,桑榆非晚。
矽能工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 358 個
工控威望: 403 點
下載積分: 1309 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2020-05-30
最后登錄: 2024-12-21
查看矽能工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-24 17:42
這種情況一般是PLC的供電問題,有可能是24伏電源功率不夠
西能自動化,承接非標自動機電控電路電器設計安裝維護維修,電聯18962034521