美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

wenxuehero
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 1042 點
下載積分: 21743 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2018-07-10
最后登錄: 2022-11-22
查看wenxuehero的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-22 17:42
使用西門子smart PLC,西門子提供的最多就8AI/一個模塊。
選擇項目上有3個主要模擬量+28個輔助模擬量,一個31個輸入模擬量,這樣需要4個模塊(4*8=32)
smart PLC  只能帶6個模塊,加上IO模塊   這樣一個PLC就帶不了。
詢問大家:碰到這種情況,從省錢省事上出發,有什么好的解決方法。(畢竟輔助的28模擬量在程序中只起輔助作用)
hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 449 點
下載積分: 16912 分
在線時間: 567(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2024-12-15
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-20 16:14
搞個輸出控制一個繼電器,常開接一路,常閉接一路。1s接通一次,這樣省了一半。