樓主  發表于: 2021-07-09 16:26
各位好,本人目前遇到一個項目上的問題,情況是這樣的:cpu是fx5u的,通過自帶的485接口通過modbus-rtu協議連接20個稱重儀表,指令用的是adprw輪詢。但是中間有兩個儀表數據讀不出來,站號、寄存器等配置應該是沒問題的,接線也沒問題,屏蔽也做好了。別的儀表斷開,單獨讀這兩個也不行。
現在的想法是把這兩個儀表隔離開來,另外加一個485模塊,通過Rs2指令讀取儀表的數據,不知是否可行?如果可行,rs2指令該怎么配置?
或者有哪位大神知道這兩個儀表讀取數據異常的根本原因,急需大家的幫助!!!
[ 此帖被金旭東在2021-07-19 14:55重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-10 13:38
用RS2很麻煩。
18個表都行,就2個表不行,可能是這2個表有硬問題。