美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

sdwyz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 220 點
下載積分: 1082 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2009-02-06
最后登錄: 2022-08-17
查看sdwyz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-07-27 10:57
各為大神,有臺增壓泵,進水和出水都帶有壓力傳感器4-20ma,現要求出水壓力控制在0.4Mpa,進水壓力不能小于0.1Mpa,當用水量增大時,出水壓力達不到0.4MPa時,進水壓力也不能小于0.1Mpa,這個pid要怎么控制?最好是無憂切換。
sdwyz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 220 點
下載積分: 1082 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2009-02-06
最后登錄: 2022-08-17
查看sdwyz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-03 08:46
工業壓力容器給水控制系統中的!