美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

阿宅123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 190 點
下載積分: 2527 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2020-12-17
最后登錄: 2024-12-20
查看阿宅123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-02 21:08
在使用繼電器控制電磁閥、抱閘等負載時,接通與斷開都會產生一個大電流導致觸點燒結。
常見的解決辦法有兩個:1、在負載并聯二極管  2、在繼電器觸點并聯壓敏電阻
請教下大家,這兩個辦法保護效果上有什么區別?哪種效果更好
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2429 個
工控威望: 2860 點
下載積分: 4598 分
在線時間: 1204(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-12-16
查看libin520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-04 07:40
你的電磁閥功率是多少的?這也能燒結,一般電流大的電磁閥都有二極管。我們這里用SMC的高速閥,費斯托的高速閥。直接接PLC觸點。美國佬的機器。沒見壞過電磁閥。氣缸掛了,電磁閥沒壞。很大的氣缸。
用固態繼電器確實好。大功率烤箱都用這玩意。通斷,32A電流,沒問題的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(364111014) 感謝分享!好貼好貼