美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

huangaijia
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 714 個
工控威望: 3605 點
下載積分: 5432 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2024-12-23
查看huangaijia的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-05 16:01
在中頻爐控制電柜上加裝有功電能表會出現計量偏差 嚴重的時候電能表還會炸掉 原因是諧波造成的 怎么來處理這個難題呢?
有功電能表裝設在遠離電柜的地方 如配電房 但發現也有計量偏差 也有諧波 還有不是說一路就是對應一個中頻爐
在有功電能表電壓進線端加裝隔離變壓器 這個不知道怎么樣 對計量的影響大不大
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-23
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-07 12:13
不知道改為功能強大電能質量儀表怎么樣?可以測量諧波的,
施耐德PM8000,松下AKW92112
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/