如題,5U跟一個振動傳感器連接,要PLC讀取振動傳感器的電壓值
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-27
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-17 09:27
接上線,在手冊上找到對應的寄存器就成了。
不懈努力,一切皆有可能 ...
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-27
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-11-17 11:48
引用
引用第4樓quinto173于2021-11-17 11:40發表的  :

要寫什么程序嗎?
接上線是指 把傳感器接上嗎


5U內置有AD通道,接上傳感器,調用對應的寄存器即可。

你的傳感器支持485?
不懈努力,一切皆有可能 ...
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-27
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-11-17 17:24
如果傳感器支持MODBUS RTU協議,可以用專用指令ADPRW。如果不支持,程序就要復雜些了。