美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

pc3414529
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 76 點
下載積分: 338 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2021-11-15
最后登錄: 2024-08-21
查看pc3414529的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-12-12 11:56
圖片:
我用的FX3U和臺達ASD-A2,程序里面我用的位置指令和找原點指令。找到原點后d8430清零,但是伺服面板上還有數字沒有清零,如果這樣的話我執行后面的程序實際位置會不準
我用Y3接的伺服DI2,設置了P2-11為104脈沖清除。
t190716516
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 301 點
下載積分: 12184 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2019-11-11
最后登錄: 2024-12-10
查看t190716516的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-12 15:33
首先偏差計數的輸出不是這么用的!
原點完成是自動輸出清零信號的!


ZRN動作為X0有OFF→ON開始減速,ON→OFF脈沖停止,回原點結束,自動輸出偏差計數!

你這樣寫的原原點X0O是就輸出偏差計數!

看一下指令手冊吧!