設備:超聲波清洗機
故障:PLC運行過程自動復位,恢復到剛上電的情況。表面上看不到明顯的斷電,由于沒有示波器,無法驗證是否外部電壓瞬間失電。
原因分析:1、PLC內部電源模塊故障;
                  2、PLC供電電源波動大導致重啟(基本排除);
                  3、24V電源短路(未用PLC自帶輸出的24電源),外部24V短路應該燒開關電源,所以也排除;

歡迎各位大佬發表自己的看法和意見。大家探討學習
發達哥
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 95 點
下載積分: 619 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2021-04-14
最后登錄: 2025-01-13
查看發達哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-24 09:25
各位朋友,設備有了進展,跟大家分享一下。

我心中的維修措施:
1、更換新的開關電源(排除24短路)
2、把PLC供電的電源獨立供電(排除線路老化問題)3、更換新的PLC(排除PLC損壞)
*結果是以上3項措施都沒有效果,一位維修大佬過來一眼就看出問題。

引起復位的問題居然是  接地不良

電源的地線和設備的地線通過一塊鍍鋅板連接,把這塊鍍鋅板拆掉把地線搞在一起,故障消除。
解決問題的大佬給出的說法是,地線時通時不通會導致干擾讓PLC無法正常工作

疑問:1、一直認為PLC內部自帶電源模塊,對來自外部干擾不會受太大的影響;
           2、很多PLC不接地線也不會發生這種自復位的問題,是否這臺PLC本身質量就有問題

歡迎大家評論交流分享
[ 此帖被發達哥在2021-12-24 09:32重新編輯 ]
發達哥
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 95 點
下載積分: 619 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2021-04-14
最后登錄: 2025-01-13
查看發達哥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-12-24 19:20
三菱 FX-3U
引用
引用第7樓xuzhanily于2021-12-24 14:33發表的  :
你用的是什么PLC?穩定性怎么差?