美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2657 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-12-19
查看5921338的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-12-26 16:08
現有三臺設備改造需要三臺200PLC做通訊,考慮加CP243-1以太網模塊。有以下幾個問題不清楚,這個以太網模塊功能是不是和200SMART自帶網口功能一樣?用交換機能否和威綸通觸摸屏以太網通訊?以前只做過兩臺PLC通訊,三臺plc采用一主多從兩臺從機之間交換數據都要經過主機嗎?
自學
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 2302 點
下載積分: 2852 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2024-12-23
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-04 19:18
這個問題,S7-200可以用PPI主從協議,1臺主站,2臺做從站,NETR/NETW設置,主站可以設置最多24個讀/寫網絡,1個網絡最多讀/寫16個字節;S7-200 Smart 同理,主站可以使用系統自帶的TCP_SEND和TCP_RECV庫做TCP/IP協議讀寫從站數據,一個網絡最多讀/寫256個字節。西門子做通信真的非常方便,日系做通信真的頭大