三菱FX3U  PLC   1ms定時器T246----T249數量不夠用怎么辦?

求大神幫忙!
三人行必有我師焉,擇其善者而從之 ,學而不思則罔,思而不學則殆
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 407 點
下載積分: 987 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-11-19
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-02-16 23:30
1MS定時器,屬于中斷型定時器,小于掃描時間,使用累加D是不行的,換PLC比較現實一點,Q系列也不貴,定時器時基都是可調的,立即實現定時器自由。
還有用1ms中斷來累加D,也可以實現。