現有兩臺C200HE,CPU上的232口跟觸摸屏連接。在每個CPU上增加一塊com03通信板,利用com03上的422口,經422轉232后跟電腦通信。如果每個C200HE接一個電腦的串口,通信沒問題。現在希望把兩個C200HE的422口并聯到一起,再轉為232與電腦通信。不知這種方式能否實現?若不能,怎樣可以實現多個PLC與一臺電腦通信?
zcs7838851
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 129 點
下載積分: 7176 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2021-08-14
最后登錄: 2023-09-18
查看zcs7838851的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-14 21:44
圖片:
圖片:
圖片:
樓上兩位說的都對。232不支持1:N方式,422支持。可以增加com03或06的信號板。今天查了些資料,試了一下,一臺電腦與多臺PLC通過host link通信,走422。多臺PLC的422口并聯到一起,再接到USB-422轉換器,直接插電腦U口。網絡里面的PLC通過給不同的單元號來區分。
zcs7838851
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 129 點
下載積分: 7176 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2021-08-14
最后登錄: 2023-09-18
查看zcs7838851的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-03-15 13:49
從來沒用過歐姆龍的,又是老機器,是有點麻煩。