威綸通活動IO監控介紹: 通常,我們做威綸通IO的時候,一個個設置指示燈、信號名稱等對應信息。如果點數超過兩百個點位,編輯起來很費時間。 在論壇里看了大師的例子,花費了一些時間調試。也算成功了。 下面介紹一下思路和制作方法。首先,要顯示的IO是連續的,比如X300至X35F。 制作的時候利用到string和索引寄存器。我們可以用電子表格把X數據編輯好,X對應的信號描述信息填好。 檢查好表格里的信息與PLC注釋的信息是否一致。 利用到索引寄存器,LW九二零一。設置一頁INPUT頁面和16個X信號相關信息。指示燈X與LW九二零一配合使用。 X和注釋對應string,通過改變LW九二零一的值來實現指示燈和注釋的變化。 所以我們只需做一個input頁面和output頁面即可達到效果。要改信息,直接改string里的信息。 威綸通版本:6.06.01.s 附件: 威綸通活動IO B站.zip (1267 K) 下载次数:1514 視頻效果: https://www.bilibili.com/video/BV1xr4y1i7af?spm_id_from=333.999.0.0 參考論壇大師:海你好咸的作品 http://m.le-linge.com/read-gktid-1697886.html [ 此帖被bruce2020在2022-03-17 13:09重新編輯 ] |
---|---|