liumengfang
級別: 探索解密
|
求教各位大神,我是第一次使用模擬量,求大神幫忙解答 FX3U-4DA和FX3U-3DA-ADP兩者有什么區別?我是用FX3U-3DA-ADP模塊,鏈接上PLC上,按手冊要求寫了程序 M8001-------------(M8260) -------(M8260) MOV D50 D8260 MOV D52 D8261 MOV D54 D8261 MOV D56 D8261 我給D50設定1000,可D8260里沒數據,也沒有電壓輸出,M8067故障有輸出 這是什么原因,我的程序哪里出錯。 |
---|---|
|
liumengfang
級別: 探索解密
|
大神告知下我這個小白: 程序是不是直接按手冊上模式套進去就可以了, 我套用手冊的模式,可數值沒有傳到D8260中,M8067還有報錯。 |
---|---|
|