各位前輩好, 我們工廠想用智慧工廠用中央控制操縱大約100臺設備三菱PLC, 請問前輩建議用PLC上下位控制還是用計算機直接控制? 通信建議走485還是ethernet? 有沒有優缺點或是已經有建設過的前輩能分享下。 感激不盡。 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
公司也搞了類似的系統,最終沒有搞下去, 花了600K,和對接公司打官司中。 超過100臺FX3U,部分是FX3U用的無錫某公司網關模塊, 不用修改程序,直接和觸摸屏共用通訊口. 安全要求,遠程計算機負責監控,產量統計,配方下傳. 不參與任何控制過程,對延時要求不高. |
|
---|---|---|
|