如題,MT6100i壞了,手里有塊MT8102iq,用軟件反編譯后更改觸摸屏型號與端口后通訊不上。連接的是S7-200 PLC
原觸摸屏MT6100i用的是COM1 RS-485 2w com1 19200.e.8.1 預設站號3
新觸摸屏MT8102IQ看說明書是COM2 RS-485 2w  com2 19200.e.8.1 預設站號3
看了下使用手冊兩個端口的DP9插頭的線序也都沒錯。
求助大佬這是哪一步錯了?
lan19910425
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 2233 點
下載積分: 37668 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2019-06-02
最后登錄: 2024-12-23
查看lan19910425的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-28 16:49
西門子485 3+ 8- 對應485的A B好像 是反的,你可以對調在試一下