樓主  發表于: 2022-06-09 08:31
最近基于Python寫了一些測試MC協議的代碼,想測測斷線重連的功能,發現拔了網線后再插上,用原來的套接字無法與PLC通訊(下斷點調也無法實現).監控PLC網絡狀態仍然處于連接中(與之前的套接字連接).如果我在Python程序內重新以一個新的套接字去嘗試連接,會回復目標計算機積極拒絕.這樣我只能復位PLC才能斷開PLC的連接狀態,這在實際應用應該是不允許的.后面再Gxword3內配置參數,讓PLC自己10s后監視生存,再反復3次監視確認自動斷開.想請教各位在用上位機是如何實現斷線重連的,又或者是即使無重連功能,重新初始化是如何連上PLC的
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 758 個
工控威望: 3146 點
下載積分: 13444 分
在線時間: 1113(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2024-12-23
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-09 11:00
圖片: